Jetzt hatte ich schon langer vorher gehort mann ein sogenannte load dump machen kann. Um so das volle energie potential von der solar wieder an zu wenden. Um zb ein Boiler auf zu heissen. Gerade gestern kam das wieder auf das Victron YT channel vorbei.
Hat jemand hier schon so ein MPPT loaddump Schaltung verbaut. Da meine Batterie bank meistens voll ist geht die MPPT schon in die frühe in float, und wird die Wirkungsweise Grat von die panelen runtergezogen. Schade vond die potentielle energie finde ich. Da kann mann schon die boiler automagisch aufheizen mit die erste sonne. Zusätzliches Vorteil, mann belastet die Batterie nicht jedes mal mit aufheizen, was die Lebensdauer der batterijen zu recht komt.
Ich stelle mich es so vor wie unten dargestellt. Lass mich aber wie immer gerne überzeugen mit tips und Beratung von die experten.
-R
Dieser Anhang ist für Gäste verborgen. Bitte anmelden oder registrieren um den Anhang zu sehen.
Hallo Rud,
wie sieht die weitere Anlage aus?
Vom Prinzip her sollte es so funktionieren aber du hast nur einen VE-Direktanschluss und der ist dann blockiert.
Hast du einen Batteriemonitor - Ladegrät - Venus oder Cerbo (GX) die kannst du dann nicht steuern lassen.
Du kannst das Relais auch über Uhr bzw. Dämmerungsschalter aktivieren ,wann brauchst du dein Wasser oder soll es bloß die überflüssige Energie nutzen.
Du kannst damit auch elektrisch heißen.
Der MPPT startet jeden morgen den Ladezyklus neu allerdings hat er dann noch keine Info wieviel Licht er die nächsten Stunden bekommt.
BMV 700 ist vorhanden. Venus, Cerro usw sind nicht da. Laden über Ladegerät geht dann wann wir am landstrom sind über der Multiplus. Sonst alles über Lichtmachine wahrend der fahrt mit ein Citrix CT und solar über MPPT. Von der =24VDC Batterie werden Kühlbox, LED leuchten, wasser pumpe, Ozonator fur der wasser Vorrat und laden von unsere iOS devices betrieben. Bei mein morgen Kaffee muss mein Douwe Egberts machine laufen. Bei Gelegenheit drinken die Mädel auch mal thee und muss der Wasserkocher an wobei der Multiplus anspringt fur die ~230VAC. Deswegen zeigt die history von MPPT meistens float betrieb wann ich mir die Victron app anschaue.
Deswegen war meine Gedanken das ich schon morgens ein Überfluss an energie habe. Der MPPT steht dan schon im float weil nur die IKEA LED's und der Kühlbox gelaufen haben wahrend die nacht. Warmes wasser brauche ich nur zum... ja wan brauch ich das eigentlich ? Trots mach ich in Parallel hand betrieb fur das relais rein. Jetzt kommuniziert der MPPT mittels ein externe BT dengle in der VE.bus VE.direct mit ein Batterie Smart fur die lade curve. Leider hat der MPPT nicht sein internes BT. So ich verliere die communication mit der Smart Sensor.
Irgendwo gefallt mir die Gedanke die überflüssige energie einfach zu nutzen starker als der Verlust von BT communication mit der Smart Sense.
Hallo Rud,
du verlierst auch deine BT-App.(übrigens nicht über VE.Bus sondern über VE.Direkt)
Was machst du mit dem Alarmrelais vom BMV?
Ich meine du kannst bei 99% Ladung eine Schaltfunktion ausführen.
Und wofür steht das GX links neben der Multiplus?
Hast du eine Multiplus mit integrierten GX dann kannst du dein MPPT über VE.Direkt einbinden.
Wie schon erwähnt startet dein MPPT jeden Morgen den Zyklus neu ,überprüft die Spannung und weil deine Batterie wahrscheinlich voll ist geht er nach rund einer Stunde in Float.
VE.direct, stimmt GX ist der digital multi control GX von Multiplus. Das alarm relais von BMV ist unbenutzt. Hab gerade gelezen das es von Funktion her umprogrammiert werden kann in Abhängigkeit von SOC.
BMV 700 and 702
The relay contact is open when the coil is de-energized (NO contact), and will close when the relay is energized.
Factory default setting: the relay is controlled by the state-of-charge of the battery bank. The relay will be energized when the state-of-charge decreases to less than 50% (the ‘discharge floor’), and will be de- energized when the battery has been recharged to 90% state-of-charge. See section 4.2.2. The relay function can be inverted: de-energized becomes energized and vice versa.
Dank deine Hinweise verstehe ich das schalten über de BMV ein bessere Option wahre als über der MPPT direct. Top, danke, du hast dir ein leckeres bier verdient !